主题:松下A5伺服零速检测输出没有输出信号
点击:869 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
wangdan20170
4.34这个参数我设置的是50。正常来说只要电机为零速,12号脚应该就有输出对吧
23-10-17 12:11
11楼
编辑
引用
管理
YS-W
如果ALM信号是正常的,哪你接的就没问题,问题就出在驱动器上了。你将驱动器回复出厂设置看看
最后修改:
2023/10/17 16:20:14
23-10-17 15:46
12楼
编辑
引用
管理
wangdan20170
现在恢复正常了,控制线有问题,重新换了一根控制线OK了。非常感谢各位大哥的帮助,非常感谢??