主题:周末了,写个简易codesys和HMI电脑模拟运行教程。含安装使用小坑。

点击:20307 回复:30

本周四晚上,CODESYS公开课(3月12日 20:00-21:30)与您不见不散,详情请关注CODESYS guanfanggongzhonghao"CODESYS-China"
20-03-10 09:51
学会了codesys,再用其他品牌的plc,软件使用方法几乎就是一样的,但是你用其他独立的软件,比如原来用三菱的,切换到西门子,如果只是简单的逻辑和通信,可能切换还简单些。要是涉及复杂的曲线及轴控制,换个软件再学习是很浪费时间的,尤其是高端应用,代码的可复制及移植性也差,但是你可以打开和利时的powerPro或者汇川,英威腾,施耐德等等厂商基于codesys开发的软件,你会发现,软件使用基本是通用的,不需要重新学习软件,立即能用的,可以说codesys只是一个平台,针对的是厂商的,不是个人用户的
21-02-20 11:46
[quote]以下是引用bnnyygy2020/1/3 14:06:55的发言:
HMI篇。
软件是威纶通的,电脑有,加上可以在线模拟。
1,新建一个HMI程序、硬件选有LAN口的,
2,新增设备/服务器。
3,设备类型如图,codesys automation alliance -V3(Ethenet)
4,IP地址手动填写本机IP,后者点扫描,也会扫描出来,但是点确认会报错,无所谓的。
5,确认IP地址ok,确认。
6,标签,一种是导入标签,还有一种是获取标签(推荐),
7,画面添加按钮,变量选择刚才导入的标签里。
8,可以在线模拟了。
附上本次HMI文件

[size=4]CODESYS 3.5.14.30--64位安装包下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ctyc5LzxVaBLyAy_dysKlQ
提取码:3404
CODESYS Control RTE SL--3.5.14.30下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1hPz2LzeAvr1AV34C0wfKSA
提取码:oi9i
这两个软件安装那个啊???支持电脑连接etherCAT 伺服吗???谢谢[/size]

最后修改:2021/3/17 21:32:40
21-03-17 21:29
想要
21-03-26 17:08
支持,没有授权,总线是半小时掉线。
测试,玩玩是够了。
21-04-08 21:38
感谢大神分享 我是LuckyBin
21-04-26 11:06
不知是何原因???
21-05-05 12:47
终于入坑了
21-05-30 20:42
我也是安装了EPLAN,也遇到了相同的问题CodeMeter无法启动。因为平时用到EPLAN,我按照您的方法改了系统文件还是不行。大神有什么方法解决么。
21-06-03 11:29
WIN10操作系统解决 EPLAN CODESYS冲突方法
1、更改  C:\Windows\System32\drivers\下的multikey.sys文件名为multikey00.sys或类似名称;
2、更改  C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\multikey.inf_amd64_6ca3d1e023a4a4be下的multikey.sys文件名为multikey00.sys或类似名称;修改该文件夹下的MultKey.inf,将其中[Drivers_Dir] multikey.sys改为你修改的名称;
3、计算机管理->系统设备->Visual USB MultiKey属性->驱动程序->驱动程序详细信息中:驱动文件路径中能正常看到信息说明修改正常。
恭喜,冲突解决成功。