主题:ABB的机械手6.5KW应该配多大的断路器
点击:2221 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
CH096
如图,功率是6.5KW的,额定电流7A。
方法1:如果按220算的话≈30A 就要用>30A的断路器
方法2:还是说直接按额定电流的两倍选断路器就是>14A的断路器就可以了。
用哪种方法
(同理,如果是380的电压计算方法是按上面的方法1还是方法2)
16-04-11 09:19
1楼
编辑
引用
管理
549802915
我怎么感觉功率不对啊?是6.5kw吗?那不是6.5ka嘛
16-04-11 09:36
2楼
编辑
引用
管理
CH096
(⊙o⊙)…看错了,眼花
16-04-11 10:03
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
内部都是伺服驱动器,属于开机冲击性负载,建议不小于30A
16-04-11 10:09
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
30KG,机器人不大么
16-04-11 10:52
5楼
编辑
引用
管理
CH096
不大。小机器人
16-04-11 11:29
6楼
编辑
引用
管理
CH096
那断路器的选择就按额定电流7A 来选吗,2倍的话》14A就可以了是吧?正确吗
16-04-11 11:31
7楼
编辑
引用
管理
CH096
有没有公式
16-04-11 12:36
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
CH096
在 2016/4/11 12:36:09 发言
【内容省略】
你可以参考同功率变频器,多个伺服驱动器累计功率的话建议扩大1.2倍左右为佳
16-04-11 12:38
9楼
编辑
引用
管理
deweg
这个是短路电流
16-04-11 12:59