主题:是否可以同时用几个FX2N—4AD,急!
点击:13225 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
寻梦人
请教各位高手,最近想做个大工程,因为要引入模拟量比较多,所以想问一下在一个FX2N—128MR PLC后能否连挂几个4AD模块?若不能,有没有更好的方法实现模拟量的读入?系统PLC是三菱的FX2N—128MR
05-05-26 14:33
1楼
编辑
引用
管理
寻梦人
真的很急,各位大哥快帮忙!
05-05-27 09:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N主机没有接其它模块的话最多可以接8台FX2N-4AD;
05-05-27 10:50
3楼
编辑
引用
管理
寻梦人
各位大侠,小第想请教一个愚笨的问题。我做一个系统,有以下的设备:
FX2N—128MR ; FX2N—32ER ; FX2N—32ER ; FXON—8EYT ; FX2N—4AD ; FX2N—4AD ; FX2N—2DA
由于用的比较着急,所以请大家帮忙,给一个最合理的排列顺序,是不是直接连接就可以?还是需要什么挂件?
05-06-06 13:28
4楼
编辑
引用
管理
崇庆农夫
没有排列要求,自身带有连接线.
一个模拟量模块占8个I/O点,总I/O点不能超出256点
05-06-06 15:04
5楼
编辑
引用
管理
xlian
没问题,你的总IO数是224点,特殊模块是3块。直接将扩展单元特殊模块连接上去就可以,特殊模块使用FROM、TO指令。
05-06-06 15:51
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以按以下排列:
FX2N—128MR ;FXON—8EYT; FX2N—32ER ;FX2N—4AD ; FX2N—4AD ; FX2N—32ER ; FX2N—2DA;
上面的排列方法主要是考虑扩展电源的供电能力;
05-06-06 21:05
7楼
管理
信箱
该帖内容不符合相关规定!
05-06-06 22:12
8楼
编辑
引用
管理
jghdg128
能详细说明一下吗?
05-06-06 22:15
9楼
编辑
引用
管理
寻梦人
谢谢楼上的朋友们,总算明白了!还有8AD呢?我去你的网址查过了,没有看到这方面的东西呀!
05-06-07 08:29