主题:PLC输出互锁
点击:2975 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
zxs0327
向各位请教:用PLC控制的两台设备互锁,即不能同时启动,互锁关系已经在PLC中做出了,还需不需要在外部用硬接线再做一下?
05-04-14 11:48
1楼
编辑
引用
管理
zengnian
一定要外部互锁
05-04-14 12:14
2楼
编辑
引用
管理
zxs0327
请解释一下,为什么?多谢!
05-04-14 13:14
3楼
编辑
引用
管理
zxs0327
您好!请解释一下,为什么PLC输出互锁在外部也要做?多谢
05-04-14 13:16
4楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
万一外部硬件发生故障不就惨了吗?
05-04-14 13:19
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
多几道
05-04-14 15:59
6楼
编辑
引用
管理
twg_9
难道这样就是为了增加可靠性?
05-04-14 22:17
7楼
编辑
引用
管理
luotao426
是增加安全性.一般都这么做.
05-04-15 09:19
8楼
编辑
引用
管理
ljx9035616
外部一定要互锁,避免出现以外造成设备事故。
比如说触点熔连在一起的这种情况
05-04-15 11:12
9楼
编辑
引用
管理
zxs0327
谢谢各位!
05-04-15 11:37