10楼
编辑
引用
管理
fzjys163
再请教版主一个比较菜鸟的问题。
关于DM区的参数,梯形图没有引用的DM址址(除了DM末尾的PC设置区数据外)值都为0000吗?
11-12-26 10:55
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
新的PLC,没有输入过的话是全为0;
11-12-26 11:23
12楼
编辑
引用
管理
shimaoruming
路过
11-12-26 11:55
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-27 04:01
14楼
编辑
引用
管理
xilinxue
它前面的控制条件断开就不能得到能流工作,这很正常的呀!
11-12-27 07:14
15楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
小笨熊
在 2011/12/27 4:01:44 发言
【内容省略】
可以打开的----改名为.cxp
11-12-27 11:05
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
94.00
118.00
2.15
2.13
93.00
都是什么状态
怀疑 94.00 on;118.00 on;2.15 off
为什么 好好看程序
最后修改:
2011/12/27 11:58:15
11-12-27 11:08
17楼
编辑
引用
管理
知道一点
关键点请大家看我附件的CQM1.CXP文件,除了204.02输出端会通外,没有一个输出端会通,不管是手动还是自动模式.
胡说八道-----程序中哪里有204.02?
11-12-27 11:15
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
程序中有地雷
11-12-27 12:06
19楼
编辑
引用
管理
知道一点
再问句楼主
INH灯亮吗?
你检查程序没?第3条错的