登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:FX2NC通讯问题求教,欢迎请进
点击:3632 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
chsheep
请问FX2NC在与人机界面通讯的同时可以被电脑监控梯形图吗?如果可以plc需要加什么扩搌与PC,人机界面同通讯.(PLC只有一个通讯口,许要扩搌一个与SC-09连接)
最后修改:
2004-12-15 14:51:18
04-12-15 13:31
1楼
编辑
引用
管理
wuyichao
请问你的意思是什么?是PLC同时与触摸屏和PC机通讯吗??
你的人机界面是三菱的吗?
可以将PC和人机相连接(九针串口),PLC与触摸屏相连接(RS-422),两都不能同时和PLC通讯,即下载PLC程序与下载HMI画面不能同时进行,但HMI与PLC通讯的同时用PC机监视梯形图
04-12-15 13:40
2楼
编辑
引用
管理
icf086
扩展口通GOT,我用过,(三菱的GOT.)
04-12-15 17:39
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
需要一个FX2NC-232ADP模块;
可以扩展出来一个RS232接口;
04-12-15 17:59
4楼
编辑
引用
管理
chsheep
请问FX2NC可以用FX2N-422BD作为通讯接口吗?
04-12-15 23:44
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
chsheep
在 2004-12-15 23:44:00 发言
【内容省略】
不可以!
FX2N-422BD只能用于FX2N系列的PLC上;
不可以用于FX2NC系列的PLC;
04-12-16 09:07
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2NC系列如果扩展通讯口的话可以用以下的型号:
FX2NC-232ADP (RS232接口)
FX0N-232ADP (RS232接口)
FX0N-485ADP (RS485接口)
04-12-16 09:19
7楼
编辑
引用
管理
March77
你如果是用三菱的人机,一般都有一个RS23和一个RS422,
RS422你可以用于和PLC通讯,
RS232你可以用于和PC机通讯!
04-12-16 12:48
8楼
编辑
引用
管理
chsheep
谢谢大家
05-01-11 19:18
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
人机是有2个接口,但PLC只有一个呀!
与人机连接后只能再加一个扩展口才能与电脑连;
05-01-11 19:48
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
深圳首条人形机器人中试产线投运
更多新闻资讯