主题:plc与接近开关的问题
点击:1732 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
061405
期待完美答案
11-06-05 18:17
11楼
编辑
引用
管理
mengx9806
首先你得清楚NPN和PNP 的区别。
简单来说,NPN的三根根线是0V,24V,信号线(信号0V有效),而PNP型号的是0V,24V,信号线(信号24V有效),
所以,如果PLC的输入公共端+-都可以接,那么PNP或NPN都可以用;
像国内销售的三菱FX1S/1n/2N系列,输入电源内置,直接使用只能是NPN型的.
但是台达的ES系列,是根据S/S端来决定是接NPN型还是PNP型号的。
11-06-05 23:44
12楼
编辑
引用
管理
wml0060
查阅各PLC的手册,搞明白输入接线方式。
11-06-06 07:20
13楼
编辑
引用
管理
1143799064
从输入端来说,只要独立另外接入信号电源的,都可以这样接入。
11-06-15 18:20