登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX1S-14MR输入点不导通的原因
点击:2071 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
SSNPVGU
各位朋友,请教大家一个问题,我公司买的一台二手设备,上面有一台三菱PLC,,型号FX1S-14MR,因要改进技术,就将PLC重写程序,程序编好后发现他的输入点连接都不能导通,但输出点都正常,我编程序测试过多次,输入点X0_x7没有一点能导通,这是什么原因,还有一点我不明白,请教这种PLC面板上的两个微调是用来调整什么功能的,,这种PLC输入没有COM公共点,但有S\S点,请问这是输入的公共点吗
11-03-29 15:18
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
具体型号是FX1S-14MR-ES/UL ? 只有这种型号的PLC 才有S/S 端子 !
11-03-29 16:06
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
国内常用的是没有S/S端的,
将S/S和24V短接,然后用线将0和输入接通试下
上面的两个微调应该是调内部对应2个特殊寄存器值的
11-03-29 16:12
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-29 23:04
4楼
编辑
引用
管理
SSNPVGU
真诚的感谢各位有实力的朋友给予了我正确的回答,我的PLC具体型号确实是FX1S_14MR_ES\UL,我按几位师傅的接线方法试了一下,结果能正常使用,再一次谢谢各位了
11-03-29 23:46
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是欧版的PLC;输入是要外部电源的;
11-03-30 09:06
6楼
管理
cst_plc
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 09:15
7楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 20:21
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
我也遇到过当时不会接好像是汇川的
11-03-31 20:01
9楼
编辑
引用
管理
xiaohuijidian
学习了呵呵
11-03-31 21:28
上一页
下一页
工控新闻
从智能感知到高效驱动,安森美以系统方案加速机器人落地
倍福 2026年第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)顺利开营
国家级零碳工厂建设工作启动 明确六方面申报条件
100%全国产!核工业首个控制大区工业互联网平台成功研制
开普勒机器人锚定实景实训专项行动,助推人形机器人产业标准化普及
WAIC2026观察:工业AI正异军突起!
五大展会同期举办,构筑综合性产业平台,携手助力华南新质生产力发展
阿联酋工业与先进技术部长、ADNOC董事总经理一行与中控技术举行会谈,探索工业AI合作新路径
更多新闻资讯