主题:三菱fx1s控制2相步进电机 只求他能正反转
点击:4481 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
yangyue212
10-11-11 09:25
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晶体管输出的就行了;正反转用个输出点控制;
10-11-11 09:42
2楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
y0或y1输出脉冲,注意串电阻,另搞控制正反转端
10-11-11 10:32
3楼
编辑
引用
管理
yangyue212
我所用的器材有驱动器 三菱fx1s 我需要步进电机转动一定圈数 然后再反转同样的圈数
10-11-11 10:32
4楼
编辑
引用
管理
yangyue212
你的意思用两个plc的输出y0和y1
输出给同一个控制器
10-11-11 10:36
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你步进选用脉冲+方向模式,PLC上只要一个输出脉冲;
选用+脉冲+负脉冲模式,PLC上就要二路输出脉冲;
10-11-11 11:47
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
你能算出运行那么多圈数要多少脉冲吧,用过相对定位指令先走这么多脉冲,然后在用指令走个这个负数的脉冲就可以返回了
10-11-11 14:16
7楼
编辑
引用
管理
yangyue212
是不是这样
plsy k300 K10000 Y0
plsy k-300 k10000 Y0
这样就可以了吗
10-11-11 16:48
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
用定位指令做,PLSY第一个参数是脉冲频率,搞个正负有什么用,即使是脉冲量也是不能设置成负数的
10-11-11 17:06
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;脉冲量是不能为负的;
10-11-12 08:51