主题:我要用TTL电平去接通PLC输入触点X,有没有做过
点击:11592 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
gjsmell
我要用TTL电平去接通PLC输入触点X,有没有做过的,PLC为三菱FX2-32MR,对转换的方法
希望大家指教,我的方法是TTL接一个三极管,用三极管的集电极去驱动触点X,不知可行否
02-06-06 09:27
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
02-06-06 12:42
2楼
编辑
引用
管理
思南
可以用一个光耦(TLP521-?之类)完成,这样可以更安全可靠。光耦的输入接你的电路,输出分别接PLC的输入点与COM.
02-06-06 12:47
3楼
编辑
引用
管理
gjsmell
我只知道可以用三极管的集电极去驱动,思南说的光耦不只是不是带光电隔离的三极管
孙先生你能否说的详细一些,你是如何作的,谢谢。
02-06-06 20:20
4楼
编辑
引用
管理
zh_zhu0001
真接驱动,集电极接一2-10K的电阻到PLC就行,三极管于开关状态,
02-06-07 15:11
5楼
编辑
引用
管理
gjsmell
谢谢各位,给我很好的帮助,下面的问题就是将PLC的输出Y转换如何TTL电平,这个问题
困惑了我很久一直没找到这方面的资料,我想这个问题可能比上面的问题要难做的,PLC
为继电器输出,输出要外接电源,不知如何转换成TTL电平,希望有这方面经验的高手
指点,可以给我发信,gjs2050@163.com
02-06-07 19:31
6楼
编辑
引用
管理
ylsw
你给的外接电源是TTL电平,输出自然就是了。。。
02-06-07 22:10
7楼
编辑
引用
管理
gjsmell
请问三极管如何选择,
02-06-28 10:37
8楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!