主题:请高手指点PLC星-三角控制电路有没有问题,谢谢
点击:1174 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
415150043
规划点时加好注解。习惯
10-10-18 20:11
11楼
编辑
引用
管理
蝶舞
感觉这样不可靠,你的Y1断开,Y2马上就吸上,中间没有一点的延时,也就是说星型的接触器断开后,三角形的接触器要延时吸上,这样防止星型的接触器的动作滞后造成短路。外部最好还用机械互锁一下。
10-10-18 22:48
12楼
编辑
引用
管理
c.c1002
TO蝶舞,这个电路的好处就是在这点,切换无冲击啊,呵呵
10-10-19 08:31
13楼
编辑
引用
管理
1143799064
用MPS指令特简单我一直在用
10-10-26 10:40
14楼
编辑
引用
管理
c.c1002
用MPS指令特简单我一直在用?
呵呵,正在学习,能指教一下?谢谢