登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子编程电缆
点击:1250 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
137612871
西门子的PLC通过编程电缆与电脑通信连接下载程序时无法建立通信连接,是什么原因?是不是西门子的编程电缆需要驱动软件?还是其它原因?
10-08-10 15:44
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的电缆是原装的不?
电脑侧是COM口还是USB ?
10-08-10 16:35
2楼
编辑
引用
管理
137612871
是原装的,电脑侧是USB的
10-08-10 16:44
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
那就不需要装驱动了啊,看看设置 波特率 对不对
10-08-10 22:20
4楼
编辑
引用
管理
祥子315
需要驱动,另外也要设置一下
10-08-10 23:05
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
原装的200的还是300 的?
你软件中设置通信口是USB了没有?
10-08-10 23:08
6楼
编辑
引用
管理
137612871
200的,设置USB了。波特率是9.6。前辈能不能说下怎么操作?
10-08-11 09:24
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
原装的是不需要驱动的;
直接在软件里选USB接口就行了;
10-08-11 09:31
8楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
祥子315
在 2010/8/10 23:05:29 发言
【内容省略】
懂不懂哦?????????原装的是不需要驱动的
在软件里选USB接口就行了
10-08-11 11:36
9楼
编辑
引用
管理
changsuo
这位朋友的问题我也经历过,开始为S7-200 PLC买的带驱动盘的USB转换器连接电缆,与PLC怎么也连不上,后来咨询了西门子北京总部,工程师告诉我说如果是带驱动的就肯定不是原装的,后来按他提供的渠道又买了一根德国原装的,虽然贵了点,但是接上之后就好用,看来对于我们这些初学者,在没有达到一定的水平前还是不要图便宜,该电缆的型号是6ES7901-3DB30-0XA0。
西门子北京总部的电话是:010-010-64719990 ,他们的服务非常正规,有什么问题尽可向他们咨询,祝你成功!
10-08-11 13:41
上一页
下一页
工控新闻
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
中国工业机器人出口首超进口,谁在推动?|华北工控
全球首个!北京企业无界动力机器人获工业级全域CE认证
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展