登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:新手学习,不知这个程序怎么写,是用S7-200编写
点击:2974 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
vdvg136
有三台电机A,B,C,要求按启动按钮,A运行10秒,接着A停,B运行,10秒后,B停,C开始运行,10秒后C停,A开始运行,如此循环,要求有互锁,按停止按钮全部停,我用S7-200编了好久,只能运行到C停,就是不循环了,那位哥哥姐姐帮忙一下,最好是上梯形图,感谢,感谢了!!!
10-07-19 16:46
1楼
编辑
引用
管理
vdvg136
哎呀,各位大侠,第一次发帖,第一次提问题,支持下,急急急啊!!!搞不懂睡觉都难睡着啊!!
10-07-19 19:24
2楼
编辑
引用
管理
memeaini
启动, a 保持 a延时 10S b开,b开 强制a停 b延时10s c开 c开 强制B停
c延时10s a开 a开 c强制停止。 停止 全部 全部停止。
我也是新手,才学2天,仅供参考。
10-07-19 19:45
3楼
编辑
引用
管理
vdvg136
各位,看一下我的这个图还要加什么才能循环运行,谢谢了
10-07-19 20:44
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
vdvg136
在 2010/7/19 20:44:18 发言
【内容省略】
我什么贴图贴不上啊
10-07-19 22:02
5楼
编辑
引用
管理
vdvg136
直接用QQ截图啊,CTRL+AIT+A
10-07-19 22:17
6楼
编辑
引用
管理
vdvg136
在线等啊!!望各位高手帮忙解答!!
10-07-19 22:20
7楼
编辑
引用
管理
dwwxh
用C的延时触点与启动点并联,用A的启动触点锁C的延时线圈就可以了
10-07-19 22:50
8楼
编辑
引用
管理
vdvg136
我之前用C的延时触点与启动点并联试过了,就是不行,但是您说的“用A的启动触点锁C的延时线圈”,我还不是很理解,您能不能直接上图,或发到我邮箱vdvg136@163.com,谢谢了!!
10-07-19 22:57
9楼
编辑
引用
管理
vdvg136
本人由于初学PLC,所以这个问题对我来说还真的是有点想不通,望各位高手慷慨露一手,真的是感激不尽了!!拜托拜托!
10-07-20 11:39
上一页
下一页
工控新闻
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
直面汽车制造转型挑战,看 5 家设备企业分享心得|倍福
四川:以APEC为契机 加快推动人工智能赋能新型工业化
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
具身智能前瞻|破题人形机器人在工厂的规模化落地
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
中国工业机器人出口首超进口,谁在推动?|华北工控
给“AI”发身份证!国内首个智能体互联标准体系发布
更多新闻资讯