主题:向高手求救转换指令,谢谢了,
点击:2974 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
华游龙裔
我给你找到原因了
你的指令“BTI SMB28, VW100”有问题
你用下面的句没问题了
BTI SMB28, VW100
你要注意“,”是英文状态的,
还有,在编程的时候,可以不输入“,”打个空格它回自动生成“,”,那样就不会错了
04-10-21 17:56
11楼
编辑
引用
管理
华游龙裔
顶一下,希望你能看到
04-10-22 09:39
12楼
编辑
引用
管理
shiyu+baihe
引用
华游龙裔
在 2004-10-21 17:56:00 发言
【内容省略】
应该可能是这个 原因
04-10-22 10:18
13楼
编辑
引用
管理
blackc
shiyu+baihe兄,不好意思,这几天有点事没来上网,
你说的那个问题还是不行,我想也不是那个错误吧,
我是用梯形图编的,应该不会出现那样的问题吧,
那个软件提示的错误有些乱码,要不让你看看,
那仿真软件的名字是s7_200_sim,谢谢你的帮助
谢谢
04-10-27 13:55
14楼
编辑
引用
管理
blackc
不好意思,这几天有点事没来上网,
你说的那个问题还是不行,我想也不是那个错误吧,
我是用梯形图编的,应该不会出现那样的问题吧,
那个软件提示的错误有些乱码,要不让你看看,
那仿真软件的名字是s7_200_sim,谢谢你的帮助
谢谢
04-10-27 14:06
15楼
编辑
引用
管理
lyping
先把SMB28送给VB10,
再用 BTI VB10, VW100
不知可以不?
SMB28是只可以读不可以写的。
04-10-27 14:50