还有一种接触器是连体的,本身就带有机械互锁,可以不用外部的电气互锁。
10-06-07 13:27

引用 hwl123 在 2010/6/7 13:27:13 发言【内容省略】

以前我们电梯上就是用那种互锁的,想按下去都不行
10-06-07 13:51
常识呀,一般人应当不会犯错的
10-06-08 14:30
现场实际做的时候,基本都会向楼主叙述的那样做。
10-06-15 18:19
有点道理,以后都留意一下
10-06-26 21:15
呵呵以前不懂,互锁没做好,经常发生错误动作或接触器粘死
10-06-26 22:23
一般只有新人才会犯这样的错误
10-06-27 13:01
17楼
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:52
嘿嘿,外部互锁是必需的,而且是规矩,在非常重要的地方,接触器还应是带机械互锁。
10-07-11 14:32