登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC输出电路硬件互锁的漏洞与可怕的后果
点击:15740 回复:81
10楼
编辑
引用
管理
hwl123
还有一种接触器是连体的,本身就带有机械互锁,可以不用外部的电气互锁。
10-06-07 13:27
11楼
编辑
引用
管理
思南
引用
hwl123
在 2010/6/7 13:27:13 发言
【内容省略】
以前我们电梯上就是用那种互锁的,想按下去都不行
10-06-07 13:51
12楼
编辑
引用
管理
WGYWKZ
常识呀,一般人应当不会犯错的
10-06-08 14:30
13楼
编辑
引用
管理
liuzhenggang
现场实际做的时候,基本都会向楼主叙述的那样做。
10-06-15 18:19
14楼
编辑
引用
管理
wing19751002
有点道理,以后都留意一下
10-06-26 21:15
15楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵以前不懂,互锁没做好,经常发生错误动作或接触器粘死
10-06-26 22:23
16楼
编辑
引用
管理
08080806
一般只有新人才会犯这样的错误
10-06-27 13:01
17楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:52
18楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
嘿嘿,外部互锁是必需的,而且是规矩,在非常重要的地方,接触器还应是带机械互锁。
10-07-11 14:32
19楼
编辑
引用
管理
amy_feiying
硬件互锁这是必须的,是常识
10-07-11 14:52