各位高手:
请教24V的2线制磁性开关再接入三菱FX的PLC中,怎样正确接线?谢谢
10-05-16 17:14
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
通常的两线的,一端接COM,一端接输入X
FX系列内如有电源
10-05-16 18:07
2楼
编辑
引用
管理
218hty
一端电源,一端信号输入。好像不分正反。
10-05-16 19:52
3楼
编辑
引用
管理
QQ649437642
告楼上的,有正反的,接错了,对输入信号没有问题,但对磁性开关的指示灯有影响,接反了,指示灯不会亮。应该是兰接COM端,棕色的线接X输入端。
10-05-18 11:09
4楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
支持楼上的说法!
10-05-18 12:39
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;除非是支持AC24V电源的不分正负;
10-05-18 12:51
6楼
编辑
引用
管理
yccj5000
分正负的
10-05-18 13:47
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
蓝色线接COM 黑色线接X
10-05-18 19:15
8楼
编辑
引用
管理
祥子315
一端电源,一端信号输入
10-05-18 21:16
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
你先看资料,2线的磁性开关是有源的还是无源的,有源的注意极性后串进电路就可以了
10-05-19 10:00