主题:解决了7个小时都没能解决的问题,请教
点击:1322 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
coloreyes
我用的是SMC的D-A93磁性开关,PLC用的是FPX-C60T,我想知道磁性开关怎么接PLC输入端。
磁性开关有两根线,一根棕色线,一根蓝色线,我已经试了很多种方法了就是不行,真的不知道为什么啊!
10-04-20 22:37
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
PLC输入COM端接电源正极,磁性开关棕色线接X0或X1或.....蓝色线接电源负极。
反之亦然。
其实只要你认真去开PLC的产品说明书,问题就容易解决了。
10-04-20 23:06
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
你可以把磁性开关当做按钮来看待,就容易入手。就只是一个有极性,一个没有。
10-04-20 23:09
3楼
编辑
引用
管理
fj20
两端的要比3端得好接多了
10-04-21 00:20
4楼
编辑
引用
管理
nhsl
直接串联在输入回路上就可以了
10-04-21 05:36
5楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
实现什么功能?
10-04-21 08:29
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
实现什么功能
10-06-18 09:25
7楼
编辑
引用
管理
sjqing1
看一下说明书,棕色线和蓝色线,都有写着它所代表的含义。
10-06-18 09:29
8楼
管理
w13591763970
该帖内容不符合相关规定!
10-06-18 13:36
9楼
编辑
引用
管理
yang2os
注意电源
10-06-23 20:51
上一页