主题:帮忙原理分析一下
点击:1093 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
王八蛋
帮忙分析一下
按下X0时M0和M1会不会同时动作.这种单按钮起停程序可不可靠
附件:
[
本地下载
]
10-04-13 14:29
1楼
编辑
引用
管理
yhlcon
牛人啊,有这样搞的啊,
10-04-13 14:53
2楼
编辑
引用
管理
王八蛋
我也想不通?但是是可以的.我用PLC测试行呀.
10-04-13 14:58
3楼
编辑
引用
管理
sjqing1
用PLC可以实现,实际使用不可取。
PLC是逐行扫描的,所以Y一直能动作。
说简单点,就是每次检测都是先检测M0,再检测M1
10-04-13 15:26
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
运行可以就是按一次启动一次,再按一次停止一次,就是逐行扫描
10-04-13 15:59
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
学plc必须明白的一个道理就是:其工作方式是逐行扫描的。
10-04-13 16:35
6楼
管理
EEbeginner
该帖内容不符合相关规定!
10-04-13 16:57
7楼
管理
EEbeginner
该帖内容不符合相关规定!
10-04-13 16:57
8楼
管理
EEbeginner
该帖内容不符合相关规定!
10-04-13 16:57
9楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
不知这么做目的为何?由实用价值么?