主题:三菱指令求教
点击:984 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
137612871
三菱plc应用指令中处理数据的长度中16位指令和32位指令是指什么意思?
10-03-15 10:00
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
数据是以二进制存储的,16位就是16位的二进制,32位就是32位的二进制
如果指令中用到的数据比较大,16位的存储不了,那就可以用32位的存储,这是的指令要用32位的
10-03-15 10:08
2楼
编辑
引用
管理
137612871
比如说我的二进制数是1001,那么在plc中16位指令就是指0000000000001001吗
10-03-15 10:11
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
137612871
在 2010-3-15 10:11:44 发言
【内容省略】
16未指令是指对操作的对象来说的,操作对象是16位就用16位指令(如MOV K123 D0指将K123送至D0),如果是32位就得用32位指令(DMOV K123 D0指将K123送至D1、D0存放)
10-03-15 10:37
4楼
编辑
引用
管理
137612871
“DMOV K123 D0指将K123送至D1、D0存放)” 怎么又多了一个D1?不明白
10-03-15 10:50
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
DMOV是32位的指令,虽然是只写了D0,但跟在后面的D1也会被占用掉,因为D0D1奋臂都时16位的,放在一起才能组合成32位的
10-03-15 10:56
6楼
编辑
引用
管理
137612871
哦
10-03-15 11:00
7楼
编辑
引用
管理
LiuQiang3385
也学习下,
10-03-15 11:03
8楼
编辑
引用
管理
1079135239
正好需要,学习了。
10-03-15 11:07
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
D0是低位
D1是高位
10-03-15 14:56