10楼
编辑
引用
管理
zsyf1
引用
学干
在 2004-9-18 20:47:00 发言
【内容省略】
Z相一般用于复位,每转一周输出一个脉冲,通常不用。
04-10-04 18:34
11楼
编辑
引用
管理
小尘
编码器有好多种的
04-10-04 21:32
12楼
编辑
引用
管理
zh_zhu0001
z的作用在于回零点一般设备轴回零点有一个限位开关不管是机械式还是光电式的都有几个丝的误差因此回零点时碰到限位时反转,再检测到Z信号此时将此处设为零点那么就消除掉开关的误差另一个用处用在分度台,在分度台上z信号就直接当零点用.当然也还有其它用处看你如何去用了.
04-10-05 14:56
13楼
编辑
引用
管理
jiaoyou
现在我也不会用编码器,以前没有用的编码器,现在自己要编程,有点害怕啊,呵呵,不要见笑啊,确实是这样啊。我也知道编码器是把位置转换为脉冲信号,再用高速计数器读取脉冲信号,计算脉冲信号的个数来确定位置的。我现在就迷茫,好象就说三菱的吧,就几个能进行高速脉冲的输入点如X1到X6等,但是我有10几个编码器,我怎么办?我说的PLC为三菱的FX2N啊
05-11-16 16:33
14楼
编辑
引用
管理
jiaoyou
如果挂高速计数器什么1HC什么的,那编程怎么编?请高手赐教啊,因为公司就我几个在搞PLC,以为没有搞过这样的,所以没有接触,汗颜啊