登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教师傅:哪里出错了?
点击:1693 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
[size=4]请教师傅:
我写的程序究竟哪里出错了?[/size]
附件:
[
本地下载
]
09-12-04 16:20
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
是松下软件写的程序。PLC为FP0-C32T。附件是程序文件。还请师傅帮忙修改。先谢了。
09-12-04 16:25
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
郁闷................
09-12-04 21:10
3楼
编辑
引用
管理
welfare1987
在我的软件上怎么不提示错误啊
09-12-04 22:04
4楼
编辑
引用
管理
陈景廉
要下载到PLC里才会报错!
09-12-04 22:26
5楼
编辑
引用
管理
welfare1987
是不是PLC坏了,换个PLC下载进去试试
09-12-05 20:11
6楼
编辑
引用
管理
陈景廉
肯定不是啦。单独步进指令和手动程序运行时是正常的,我只是想用“CALL指令”和“步进指令”结合起来编程,下载到PLC里就出现这样的故障了。应该书写格式错了。但我翻了手册,却不知道哪里错了。
09-12-06 01:11
7楼
编辑
引用
管理
老兔子
我分析你的错可能在两个子程序之间没有分隔清楚,也就是格式的问题。
我刚才试了一下,因不熟悉CALL指令,加上工作太累,也没心思研究下去,暂时还没找到原因。
最后修改:
2009-12-6 22:04:11
09-12-06 22:03
8楼
编辑
引用
管理
147035589
什么程序啊,太乱了,RET与SET是成对用的
09-12-07 19:19
9楼
编辑
引用
管理
陈景廉
引用
147035589
在 2009-12-7 19:19:47 发言
【内容省略】
不会吧???是你搞错了吧?“RET与SET是成对用的”?????????是“RST”与SET是成对用的吧!?
怎么会“太乱”呢?我不觉得乱呀!
09-12-08 11:57
上一页
下一页
工控新闻
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
具身智能前瞻|破题人形机器人在工厂的规模化落地
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
优必选WalkerS2入选工信部“2025年人工智能应用典型案例”
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
国产机器人产业加速出海,国内现存相关企业超115万家
倍福 2026年第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)顺利开营
更多新闻资讯