主题:西门子电位器的时间调整使用方法
点击:2090 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zhangyongpeng
西门子S7-200有多少个电位器 具体通道符号是什么 怎么使用 如果时间的长度大于定时器的可调整范围怎么使用 比如有一个时间是200S 定时器的可调范围是20S 那么用什么的设计方法可以使一个20S电位器调整200S的时间(调整时间为0-200S)
感激不尽
09-12-03 23:23
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
S7-200没有电位器,所以后续的问题也不用回答了。
Regards
09-12-04 09:07
2楼
编辑
引用
管理
yccj5000
同意楼上的
09-12-04 09:29
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是指CPU上的模拟电位器?
09-12-04 10:30
4楼
编辑
引用
管理
lzy531001
两个定时器串联控制
09-12-04 10:52
5楼
编辑
引用
管理
zhangyongpeng
有四个时间要控制 一个200S 其他是20S 用西门子那个电位器可以满足要求
感谢了 新手初学 请多指教
09-12-04 11:11
6楼
编辑
引用
管理
welfare1987
把20S电位器所对应定时器值在程序里乘以10,再做为另一个定时期的设定值
09-12-04 12:13
7楼
编辑
引用
管理
zhangyongpeng
具体怎么乘以10啊 又怎么作为另一个电位器的时间
水平不高请多指教
感谢感谢
09-12-04 21:21
8楼
编辑
引用
管理
welfare1987
把SMB28传送到VW100里,然后VW100*10放到VW102里,在用VW102当定时器的设定值
09-12-04 22:29
9楼
编辑
引用
管理
lwcccf
用那两个电位器,调整起来也不方便,如果是要操作人员调就更不合适了。
09-12-05 10:12