主题:如果那三菱FX2N来控制三菱伺服电机的话,要用到哪些东西
点击:4592 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
zhougangq
那个三菱伺服驱动器 放大器都有
09-11-04 11:59
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N晶体管的可以用脉冲指令控制伺服,这个没有定位指令可以用
也可以扩展定位模块控制伺服
09-11-04 12:00
2楼
编辑
引用
管理
zhougangq
三菱伺服驱动器 放大器,那这两个东西要不要都用上的,还有,我看过Q系列的,还要组态的,还有那个1轴,2轴的是什么意思啊,还有什么查补的
09-11-04 12:11
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
服驱动器 放大器都要用,
Q系列有专门的定位模块,QD75等,这有控制1轴,2轴,4轴的,就是可以控制几个伺服
插补是用于多轴的,可以走直线或是圆弧等轨迹
09-11-04 12:31
4楼
编辑
引用
管理
zhougangq
喔,看来要把手册多看看了,那如果我用FX2N控制的话,是不是用GX Developer这个软件就够了
09-11-04 12:43
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N系列MT的型号可以直接带2轴的;
另外可以用FX2N-1PG、10GM、20GM等定位模块;
最后修改:
2009-11-4 13:00:07
09-11-04 12:59
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
GX Developer这软件编程就可以了
09-11-04 13:08
7楼
编辑
引用
管理
zhougangq
那如果不用定位模块,编程要用什么特殊指令,用模块的也要用些什么指令
09-11-04 14:12
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX主机定位就是脉冲指令或是定位指令
模块用FROM TO指令编写
10GM、20GM还有专门的软件
可以先看下这些相关的手册
09-11-04 14:14
9楼
编辑
引用
管理
zhougangq
如果定位模块的话,那专门的软件,应该跟q系列的不通用的吧,我这边只有q系列定位模块的编写软件,对了如果加模拟量模块是不是可以通过模拟量来控制伺服电机吧
09-11-04 14:30