登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教PLC,输入,输出的干扰问题
点击:1524 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
hdsr178
PLC的输出必须换成抗干扰的RS485专用双绞屏蔽电缆,电源线则可以不屏蔽。
10芯0.75mm²的RVV电缆其分布电容偏大,特性阻抗偏小,其绝缘介质又是高衰减的PVC,芯线间的耦合干扰也是不可忽视的因数。
参见:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
09-10-11 20:39
11楼
编辑
引用
管理
hzvhzv
用蓝瑟MHM-01C 光栅功率驱动代替继电器, 驱动电磁阀。或用 蓝瑟MHM-02A 进行隔离后再驱动继电器。可以解决干扰问题。
11-06-26 17:40