登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:FX3UPLC和触摸屏怎么通讯不了
点击:4321 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
单位有台FX2N -80MR的PLC坏了换了个FX3U-80MR和触摸屏就通讯不上。用的是通讯模块
FX2N用的FX2N-232BD,FX3U用的FX3U-232BD,怎么就通讯不上。FX2N程序也转换成FX3U的。还是不行解决不了。请高手帮忙。
09-07-30 12:27
1楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
忘了触摸屏是PRO-FACE的2000系列
09-07-30 12:29
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
触摸屏里的设置应该也要改成FX3U的
09-07-30 12:35
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
为什么不用编程口连接,还要另加板子
扩展的通讯板在PLC编程软件中PLC参数里设置下扩展的通讯通道的通讯格式试下
09-07-30 12:50
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
GP2000可以直接连PLC的编程口;
09-07-30 12:59
5楼
编辑
引用
管理
ye_w
通讯属于双方约定的事情,单方面修改,另外一方也必须修改
09-07-30 16:14
6楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
通讯上了一切都正常就是一关电源在又通讯不上,两次都是这样了。现在又通讯不上了
连通讯口。通讯线怎么做呀。
触摸屏改了CPU连接。2N的程序改成3U的。
通讯线plc 1——3 触摸屏
2___7
4____2
5____5和8
7——1 这样也不能通讯。
触摸屏显示PLC NOT RESPONDING(02:FE)
09-07-30 17:50
7楼
编辑
引用
管理
赵细顺
触摸屏里通讯设定的问题。
09-07-30 21:00
8楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
ZHOUGQ
在 2009-7-30 17:50:00 发言
【内容省略】
电缆错误。
09-07-30 21:36
9楼
编辑
引用
管理
风之力
3U和2N同属FX系列。如果用编程口通讯,选择FX CPU即可。
如果用232BD则要选择FX2 LINK协议。
09-07-30 21:37
上一页
下一页
工控新闻
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
全球首个!北京企业无界动力机器人获工业级全域CE认证
国产机器人产业加速出海,国内现存相关企业超115万家
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
工业领域具身智能数据集2.0发布
给“AI”发身份证!国内首个智能体互联标准体系发布
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
更多新闻资讯