主题:晕!PLC为什么输出的指示灯灭了,还有电输出
点击:3088 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
未成年
PLC为什么输出的指示灯灭了,还有电输出???/是不是PLC出问题了?还是程序出错?请各位高手指点一下
最后修改:
2009-5-31 8:45:17
09-05-30 22:57
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是什么输出的,继电器还是晶体管,很可能是这个输出点坏了
09-05-30 23:08
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
具体什么型号的PLC呢
多数是触点损坏了,如果是程序实际有输出,那对应的那个点指示灯也会亮的
也可以监控下程序,确定下这个点程序中是不是有实际输出
09-05-30 23:21
3楼
编辑
引用
管理
未成年
是PLC输出点相对应的灯灭了,但是还有电输出使接触器动作?是哪里出了问题
09-05-30 23:54
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
不是都说了嘛,先检查下你的触点
09-05-31 00:06
5楼
编辑
引用
管理
赵细顺
输出点坏掉,换一个点。
09-05-31 07:41
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
买个新的---------搞不懂的最好办法
09-05-31 07:43
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
把PLC的电源停掉,如果还有输出那肯定就是触点烧坏了 ,最好是不要用PLC直接带接触器
09-05-31 08:27
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PLC内的继电器触点烧粘在一起了;
09-05-31 08:41
9楼
编辑
引用
管理
城郊
也可用你的编程软件监控程序看下
09-05-31 08:55