主题:新手自学S7-200求救,请前辈指点!
点击:1964 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是不是直流供电的,接到交流上了啊
09-05-15 21:19
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
或者修,或者换电源板
09-05-15 21:48
12楼
编辑
引用
管理
asd3971
如果是220v输入的话,我教你一招把地板(电源板)拿出来,看一下如果有一个8脚的集成电路炸了,自己买一块top224换上就行了(3元左右),s7-200非常肯坏这个东西。
09-05-15 21:55
13楼
编辑
引用
管理
zslzhang
保险管炸了,可能开关电源中开关管损坏
09-05-16 10:06
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;有时烧毁可能不仅是要修电源;
况且本来就是二手的,不好说了;
09-05-16 16:43
15楼
编辑
引用
管理
zhougangq
引用
asd3971
在 2009-5-15 21:55:56 发言
【内容省略】
我学校里好像也是这么修好一只226的PLC
09-05-16 21:50
16楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
本人有一个是CPU坏了 电路全新的不知你的是具体的那个型号 我的是早期的24点的 好像是214吧版本 你的电源版是否是那个西门子的开关管坏了 就是那个场效应管
09-05-17 12:10
17楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;CPU214与224的不同;
09-05-17 14:03