10楼
编辑
引用
管理
fumz78
你参照看下FX编程手册中定位指令前的那个例子
里面的动作比较全了,有定位,有点动的
09-05-10 00:05
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
16位数据最大只有32768;
大于这个时用32位指令;
09-05-10 08:03
12楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
要注意,数据大于32768后,要用32位指令,否则数据取的是这个数的低16位数据,所以就会运算错误了
09-05-10 18:58