chenjun1987
在三菱功能指令当中,为什么指令表上写的是ALT,但在编程的时候却用的是ALTP,这个P是什么意思呀?
09-03-15 00:58
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-03-15 01:18
2楼
编辑
引用
管理
chenjun1987
上缘处发指令
09-03-15 01:24
3楼
编辑
引用
管理
chenjun1987
有P,上缘处发指令,还有别的吗?
09-03-15 01:25
4楼
编辑
引用
管理
小文子
上升沿脉冲
09-03-15 02:53
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
ALT在每个扫描周期都执行一次;
ALTP只是接通时执行一次;
09-03-15 08:28
6楼
编辑
引用
管理
qijg
有上升沿出发,应该就会有下降沿出发
09-03-15 09:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
ALTP也是上升沿的;
LD X0 ALTP M0
与LDP X0 ALT M0是相同的;
但不要用LD X0 ALT M0,否则M0每个扫期周期都要变化;
09-03-15 09:52
8楼
编辑
引用
管理
sqhuang
取的是上升沿脉冲方式
09-03-16 17:08
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
指令后面带P,是指这条指令脉冲化,就是说条件接通后,只接通一个扫描周期的时间