主题:为什么PLC这个点这么容易坏!
点击:5448 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
mawenxi
交流阀的电流比较大,而普通的继电器输出模块的电流可能比较小,可以在继电器输出模块输出点串一个空开,或者用一个固态继电器串在里面
09-01-05 13:12
11楼
编辑
引用
管理
海盟路科技
个人认为 是电源经常冲击的事
09-01-06 11:53
12楼
编辑
引用
管理
forbada
应该使用直流24V吧,24V交流的电流会很大啊!
09-01-06 12:36
13楼
编辑
引用
管理
lzhnym
在电磁阀线圈上并联二极管也可起保护作用.
09-01-06 13:32
14楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
频繁动作,坏的可能性就会高
在中间加个中间继电器,来解决这个问题是个好办法,坏了后马上可以更换,不会影响什么
09-01-06 14:02
15楼
编辑
引用
管理
岚
加个中间继电器,转换一下吧!最简单省事的办法!!!
09-01-06 21:01
16楼
编辑
引用
管理
caohuangdong
加个中间继电器就可以了!固态继电器可能会好一点,无触点的!
09-01-10 15:14
17楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
引用
岚
在 2009-1-6 21:01:00 发言
【内容省略】
同意此做法,这样做既简便又能解决问题,我觉得能简单处理的问题不要复杂化.
09-01-10 17:35
18楼
编辑
引用
管理
HAVEFUN519
在PLC与电磁阀间最好加一个中间继电器
09-01-10 21:28
19楼
编辑
引用
管理
yy10999
同意加中间继电器观点。
09-01-23 01:30