主题:PLC置于STOP状态插拔不算带电插拔数据线吧!
点击:2798 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
jxc001
RT
08-12-24 19:06
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
算带电插拔
三菱的有个rest键,要搬到这个位置,才不算带电插拔
08-12-24 19:14
2楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
^_^当然算电电插拔。数据线上还有高电平存在呀。
08-12-24 19:19
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
好多PLC都是不支持热插拔的,要求断掉PLC电源然后才能操作,否则很可能损坏PLC!
08-12-24 19:21
4楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
引用
大名小名
在 2008-12-24 19:21:00 发言
【内容省略】
现在支持热插拔的也不行,欧姆龙的CP1H的CIF01就支持,次数多一样坏,我的就坏了一个。一般情况下不建议这么做。最好还是断了电源。
08-12-24 19:31
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
有好多PLC是不支持带电插拨的,只有少数PLC是支持带电插拔的,如AB control logix.不过能停电的情况下最好停电!还有就是细心了!
08-12-24 19:48
6楼
编辑
引用
管理
hpqian
由其是用冒牌的连接,才容易烧通迅模块!
08-12-24 20:25
7楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
小心为妙.虽然近20年玩了不下千余台PLC,自己编程时都是带电插拔编程线的,但做到控制箱里以后还是会单独设一个小空气开关控制PLC电源的(怕客户不小心搞坏了,所以电气箱门上还装个限位开门就切断PLC电源\打开小照明灯).
08-12-24 20:40
8楼
编辑
引用
管理
ye_w
在必须带电拔插电缆的情况下,两个通信端口在电气上是隔离的编程电缆,对于端口和PC串口就是有一定的保证;尽管如此,还是推荐用户不要在带电的情况下拔插。
08-12-24 20:43
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
其它的不清楚
三菱的PLC一定要注意,因为现在用的基本上都是国产的电缆,带电插拔有时会烧坏编程口的,这其中FX1N的出问题的几率要大些
打到STOP状态,并不算就是断了电
08-12-24 20:46