请教高手:S7-300cpu313C-2DP加电后只有SF灯闪烁,其他灯都不亮,通讯连接不上,郁闷啊!!!
08-12-14 15:54
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-12-14 16:28
2楼
编辑
引用
管理
jiang_0514
检查电源是否存在分流
08-12-14 16:47
3楼
编辑
引用
管理
bobbwn
是新的吗?如果是旧的,检查一下接线是不是松了
08-12-14 18:49
4楼
编辑
引用
管理
yuxuan666666
如果之前没有下载程序,复位一下
08-12-14 20:21
5楼
编辑
引用
管理
shisan911
SF灯亮是报系统错误。如果上电是成功的,那么就要检查一下模块之间的背板连接线,通讯的时候还要考虑通讯设置是否正确,如果用模拟量输入模块还要考虑电流电压设置是否正确
08-12-15 10:28
6楼
编辑
引用
管理
boncon
可能是旧的CPU吧,里面有程序吧?
08-12-15 11:09
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
模块连接 设置 电源有问题!
08-12-15 20:11
8楼
编辑
引用
管理
yuhong.xia
是正在用的,突然就坏了,里面有程序,接线没松动,连电源等都不亮。
08-12-16 21:15
9楼
编辑
引用
管理
ye_w
先检查CPU供电