主题:[求助]欧姆龙CJ1M在线工作时怎么老是连不上啊!!!
点击:5277 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
lifeiran66
我用电脑和CJ1M通讯怎么老是连不上啊,设置都主要要设置哪些啊,哪位OMRON高手能指点下 我用的CX-P编程软件,试了半天都不行,端口需要怎么设置,还有别的要设置么
08-11-29 21:56
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
USB的是比较麻烦,如果是台式串口的应该是线有问题。本本的要在设备管理器---端口---USB硬件-----端品设置---高级---COM口更改为COM1.然后确定
08-11-29 22:10
2楼
编辑
引用
管理
lifeiran66
谢谢了,那什么数据位,停止位 奇偶校验怎么设置啊???
08-11-29 22:25
3楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
你的网络类型选的是什么?
08-11-29 22:51
4楼
编辑
引用
管理
lifeiran66
SYSMAC WAY网络类型
08-11-29 22:58
5楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
你选TOOL BUS试试看
08-11-29 23:08
6楼
编辑
引用
管理
lifeiran66
好的 波特率选择多少呢 9600吧
08-11-29 23:15
7楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
你选TOOL BUS的时候选默认的波特率19200
08-11-29 23:22
8楼
编辑
引用
管理
lifeiran66
哦 那就设备管理器那里也要改成19200的对吧,谢谢了,明天去试下
08-11-29 23:26
9楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
设备管理器?不用的,你直接在CXP中设置,注意看你的CPU的DIP5号开关在什么位置。在选网络类型时,只用选端口号,其他都采用缺省值,不论是TOOL BUS还是SYSMAC WAY。