主题:接地问题
点击:5009 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
周围有干扰源的话一定要接地!
04-06-13 10:09
11楼
编辑
引用
管理
lyping
你所说的“电源和信号都是用系统接地”是否是指在控制电柜中,电源和信号等通过接地线连接到一个接地铜牌上,而这个接地铜牌再与中性线相连,也就是一种TN-C-S系统,不知我的理解对吗? 对的,是这样。
“采用地线做控制输入信号”是
说不清呀,如一个启动按钮,按钮的一端接地线,一端接PLC开关量输入端I0.0。
04-06-13 16:24
12楼
编辑
引用
管理
wliavge
最好独立做一个信号地。这样比较好。
04-06-16 15:15