工业控制组员
1、继电器的线圈的反向电势把接近开关烧坏
2、断弧功率太小烧坏(如果是直接串联控制)
3、本身质量不好
建议:
1、测量继电器吸合时需要的电流,看与接近开关的断流能力是否匹配
2、继电器线圈加一反向续流二极管(如1N4007)