主题:电机是否运行如何与PLC相连接线?
点击:6384 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
ail1
我想是否可以这样用指示灯的触点来连入PLC是否可以 ??
一定要确实灯的电流不要超过2A是吗?
设备运行是有另外指示灯给工作人员看的,
04-04-04 14:09
11楼
编辑
引用
管理
ail1
我想是否可以这样用指示灯的触点来连入PLC是否可以 ??
一定要确实灯的电流不要超过2A是吗?
设备运行是有另外指示灯给工作人员看的,
04-04-04 14:23
12楼
编辑
引用
管理
petersu
用接触器,如何调节它的转速呢?
04-04-07 15:12
13楼
编辑
引用
管理
kude
如果怕不安全可以用继电器隔开, 工程上都是这么做的.
04-04-08 15:02
14楼
编辑
引用
管理
ail1
ok
04-04-08 18:37
15楼
编辑
引用
管理
shiqiaoshen
同意14楼的说法
04-10-15 09:16
16楼
编辑
引用
管理
鱼仔
引用
petersu
在 2004-4-7 15:12:00 发言
【内容省略】
接触器只是用来控制电机电源通断的。
调速要用变频器。