登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子S7-200编程的一个初级问题
点击:3025 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
cewei888
我刚接触PLC编程,想用记时器和计数器配合达到延时输出的目的,程序如下:
LD I0.0
AN M0.1
TON T37, 10
LD T37
= M0.1
LD M0.1
LD M0.2
CTU C21, 60
LD C21
= Q0.1
= M0.2
不知道以上程序有无错误,我编译的时候没有错误,但用S7-200仿真软件模拟的时候不行,请高手指教谢谢
改成AN M0.1是不是可以?我想如果用AN T37的话是不是M0.1不会被接通呀
最后修改:
2007-3-17 22:07:40
07-03-17 20:53
1楼
编辑
引用
管理
long9004
定时器没有作用,建议改成ANI;
最后修改:
2007-3-17 21:31:47
07-03-17 21:30
2楼
编辑
引用
管理
cewei888
能给我说说为何没有作用吗??应该怎么改??
07-03-17 21:32
3楼
编辑
引用
管理
long9004
AN T37 改成ANI T37就行
07-03-17 21:42
4楼
编辑
引用
管理
cewei888
我又改了下这回可以了吗?
07-03-17 22:08
5楼
编辑
引用
管理
cewei888
顶下
07-03-18 15:07
6楼
编辑
引用
管理
sumin815
你这个例子是为了在I0.0闭合经过长延时后让Q0.1输出吗?如是这样,Q0.1不会有长时间输出,只是一闪,或者没有输出.Q0.1只接通1个扫描周期.来不及响应.
07-03-18 22:45
7楼
编辑
引用
管理
卧薪尝胆
啊,看不懂这个程序!
就是这一块看不懂:
LD M0.1
LD M0.2
CTU C21, 60
LD C21
= Q0.1
= M0.2
07-03-19 17:41
8楼
编辑
引用
管理
卧薪尝胆
哪位高手指点一下
07-03-19 17:42
9楼
编辑
引用
管理
cewei888
我也再等哦
07-03-19 21:01
上一页
下一页
工控新闻
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
SICK 80周年特别企划 | 中国总经理特别专访
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
更多新闻资讯