AB 1756-L61 PLC下接3条Devicenet网第三条网出现Bus off 检查网络未发现异常,测量末端电压其他2条在21V左右,而第三条只有18.3V.阻值均正常.请问是否就是压降造成,末端并入电源是否能解决问题?还有一点值得注意的是每次断网都出现在下班前后(有部分设备关闭)是否与电涌有关?各位有没有好的意见或者帮忙提供点相关资料.小弟万分感激.今天中午下班的时候又掉了...