主题:关于温度控制
点击:4797 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
beibiao
温度传感器用的是PT100,PLC用的是AB的compactLogix系列,现在不知道 PT100与
PLC内部字的对应关系,不知道到那里去找,谁有?
03-12-30 10:45
1楼
编辑
引用
管理
心情
如果你的PLC有能直接接电阻信号的功能,就可直接连;如果没有PT100加变送器将电阻信号转为4~20MA信号再送入PLC的模拟量输入端
03-12-30 12:59
2楼
编辑
引用
管理
beibiao
我的是能直接接电阻信号的。现在就是不知道温度与变量的对应关系。
03-12-30 14:15
3楼
编辑
引用
管理
tyjll
在分度表里查,再在软件上设置你需要的不就行了吗?
03-12-31 12:00
4楼
编辑
引用
管理
beibiao
是直接输入电阻的么/应该不是把,那么怎么计算和输入。
04-02-20 09:21
5楼
编辑
引用
管理
lovemm
plc-5好像是在内部有修正工式,我有电偶的修正公式
04-02-22 09:49