主题:求助!!!!!
点击:1504 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jsbydpl
我是一个初学者,有一个简单的问题请高手帮忙;
在X10不工作时,Y0以一秒的时间闪烁,就是亮一秒灭一秒进行循环.
06-12-11 22:37
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用M8013就可以了
M8013以一秒的频率周期振荡
看FX编程手册396页
06-12-12 08:32
2楼
编辑
引用
管理
294989242
加我QQ详谈294989242
06-12-14 18:04
3楼
编辑
引用
管理
hx_wgp
有时候下载相关的编程手册还是必要的,要不然,要问的问题太多了,三菱FX系列的编程手册有很多地方可以下载的,先自已看看,不懂再问是个好方法,对自己也有好处的
06-12-14 19:57
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M8013以一秒的频率周期振荡;
ON 0.5S , OFF 0.5S;
楼主的实际上是以2S的周期来闪烁;
06-12-14 20:00
5楼
编辑
引用
管理
47okey
引用
jsbydpl
在 2006-12-11 22:37:00 发言
【内容省略】
学习中,试写这2 个程序。