登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助:s7-318的故障信息是什么意思?[求助]

点击:2199 回复:9

我厂有一台s7-318-2的西门子plc最近老是出现死机。(sf灯亮,显视屏没有故障信息)。进行连机后查看plc故障信息。看到以下信息,但不知道是什么意思和怎样解决?有哪位高手给我支点招啊!我先谢谢拉!
   故障如下:
 Event 1 of 100:  Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number:   25
DP master system ID:      1
Log. base address of the DP slave: Input address:  8189
Log. base address of the DP master:   8191
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
02:14:35:900 pm  06/13/97
06-11-28 14:09
老兄!
有没有问过西门子的技术支持!服务很好:010 64719990,兄弟爱莫能助!
06-11-28 14:51
远程I/O站点(DP从站)返回值错误,
DP从站编号:25
产生错误的DP从站地址:8189
产生错误的DP主站地址:8191
系统产生此错误后调用OB86
你的系统没有编程OB86吧。
06-11-28 18:29
3楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-28 19:28
plc 程序中没有OB86,OB86是什么?建一个空的OB86有用吗?
06-11-29 08:15
OB86组织块,加入一个空的OB86,然后下载,如果你需要对错误进行相应的处理,那么将处理程序写入OB86
06-11-29 08:31
cvlam:你好 我上面写拉故障信息,但是怎样编OB86的程序啊 !帮我编一可以吗? 为感!
06-11-29 09:09
参照编程手册中的例子就可以了。
06-11-29 09:28
还有人跟帖吗?
06-11-30 10:37
还能跟啥贴,就这点信息也就提供这些贴了,导致停机原因众多,包括现场接线等。
06-11-30 11:07

工控新闻

更多新闻资讯