我新买的FX2n-4AD模块无法转换,将模块缓存器#30的识别码读出为:K3020;而说明书、使用手册都介绍为:K2010;不知何解?谁能为祥细讲解?小生在此多谢了!
03-12-17 21:51
1楼
编辑
引用
管理
tigerwu
告诉你一个不好的消息,BFM#30=K3020(机种码)是FX2n-4DA模块,所以无法转换是正常的,你要赶紧找经销商换成FX2n-4AD.可能是哪个环节搞错了.
每一种特殊模块都有一个机种号,存于BFM#30中,读机种号可识别模块类型,但一般用于判断PLC主机和模块间的信息读取是否正常.FX2n-4AD机种号为K2010,FX2n-4AD-TC机种号为K2030,FX2n-4AD-PT机种号为K2040
03-12-18 00:48
2楼
编辑
引用
管理
cms
多谢了各位,FX2n-4AD模块已换回;但又有新问题:只有1路(CH1)能正常转换,其他3路(CH2-CH4)读出的数均为0,难道又是模块问题?还请指教。
03-12-18 22:15
3楼
编辑
引用
管理
tigerwu
我想模块应没问题,你要看看编的程序是否有些地方忘了设置,比如说BFM#0的H值,BFM#21的b2----b7的值
最后修改:
2003-12-19 22:34:58
03-12-18 23:25
4楼
编辑
引用
管理
pyszc
我想知道如何确定gain 和offset的值
03-12-19 13:56
5楼
编辑
引用
管理
tigerwu
如果BFM#0=0或1,BFM#21=b1(0).b0(1),BFM#23=0,BFM#24=+1000,模拟量范围为:0V--5V或4mA--20mA
老狮子提供的FX全系列中文资料下载中有4AD的中文说明书,没下载到的朋友可留下邮箱,我可以发4AD的中文说明书给你们
另外,关于4AD的我也是现学现卖,有理解和表述不当的地方请大家多多指正,谢谢!
最后修改:
2003-12-19 16:04:47
03-12-19 15:48
6楼
编辑
引用
管理
cms
6楼朋友你好,我使用的变送器全为4-20mA,BFM#0=H1111,其他匀使用默认值。不知哪里不对?
03-12-19 21:35
7楼
编辑
引用
管理
litrous
有中文的说明书吗?我有英文的,但我英文不太好,感觉理解困难~~~~
给我发一份吧~~
libao_zhang@163.com
03-12-19 21:41
8楼
编辑
引用
管理
tigerwu
我想BFM#22和BFM#24还需设置,BFM#21的b2.b3.b4.b5.b6.b7,BFM#24的默认值是5000,应设为1000,范围才是4--20mA,我也只是看说明书,4AD我也没用过
最后修改:
2003-12-19 22:36:18
03-12-19 21:51
9楼
编辑
引用
管理
tigerwu
litrous,看看收到没有
03-12-19 22:02