登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助:接近开关影响PLC的问题

点击:2317 回复:8

欧姆龙的接近开关当信号线不接入PLC的输入端时,用万用表测量显示无电压接近开关正常,当接入PLC的输入端时会有10V左右的电压,而且还会影响到旁边的输入端,不接任何输入线也会有10V左右的电压。望高手指点是怎么回事。是不是信号线干扰,还是接近开关有问题?
06-10-31 11:36
是不是你外部接线问题,最好先检查外部接线
06-10-31 11:48
你用的PLC是哪种?接近开关是NPN还是PNP ?
06-10-31 12:55
没有接入PLC输入点也有电压是吗?我用西门子时也有这样的现象,但还别的输入点就没有问题了.
06-10-31 15:23
不用检查啦,
我给个建议接近开关需接中间继电器再接入PLC,即OK
06-10-31 15:39
我用的接近开关是欧姆龙的TL-N10ME1
PLC是三菱的A1SX40
是不是线接错了 该怎么接啊 急啊!!
06-10-31 16:16
PLC和接近开关是一个电源供电吗?是同一个零电位吗?
06-11-02 12:04
注意接近开关是PNP还是NPN还有PLC输入的电流流向即可
06-11-06 10:30
首先要确定你的PLC能否直接接收接近开关的信号,很多系统都是不能直接接收的,只能接收干接点信号。若只能接收干接点信号,就要加中继转接了。
我用过两线制和三线制的接近开关。三线制的PLC厂家要求加中继转接,两线制的PLC厂家说有些能直接接,但是有些不能,最后为了保险,我还是加中继了。
06-11-06 11:47

工控新闻

更多新闻资讯