主题:步进电机的驱动事件
点击:1515 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
3541617
各位大侠,我想问一下,为什么我用三菱PLC(FX2N系列)控制步进电机转动时,振动很大,而且驱动一次也只有很小的角度。如何才能实现转动角度大,或者连续转动呢? 我用PLSR K700 D0 K2337 Y0(D0值为2000)对其驱动,望各位大哥大姐帮帮忙!谢谢
06-10-22 12:18
1楼
编辑
引用
管理
3541617
各位,帮忙啊!谢谢了
06-10-24 20:27
2楼
编辑
引用
管理
流客
FX2N加脉冲模块控制?你不是直接用FX2N的输出接驱动器吧?
06-10-24 22:52
3楼
编辑
引用
管理
luty2001
要么就用定位模块或者就用晶体管输出的模块,就能解决你的问题了。
你现在用的FX2NCPU模块是继电器输出,你达不到你脉冲的频率。
06-11-27 21:48
4楼
编辑
引用
管理
wsuling
设置好细分
06-11-27 22:45