主题:求助PLC高手,三菱PLC与电脑连接问题
点击:5806 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
sdlls
求助PLC高手,三菱PLC与电脑连接线是普通线还是专用线,如果自己做应该怎么做???请高人指教.谢谢!!!
06-10-09 09:16
1楼
编辑
引用
管理
yitaoyu
当然是专用线了,要看你是用的啥型号的了
06-10-09 10:01
2楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
看你用的型号
06-10-09 10:25
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
专用的传送电缆;
06-10-09 14:48
4楼
编辑
引用
管理
sdlls
引用
sdlls
在 2006-10-9 9:16:00 发言
【内容省略】
朋友们,我这边用的三菱PLC主要有两种,一种是FX-48MR;一种是FX2N-8M的~请朋友们教我一下!!!先谢谢了!!
06-10-11 19:02
5楼
编辑
引用
管理
hn4s1812
专用的连接线
06-10-11 21:19
6楼
编辑
引用
管理
bubugao3000
三菱PLC编程电缆的自制
三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料: 并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧 PC25 PC9
编程口 针串口 针串口 备注
2、3、4、5、8、20、21 7 5 PLC侧短路,接PC侧
15 2 3 PLC与PC之间接2.2k电阻
16 3 2 同上
17 4 7 同上
18 5 8 同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
06-10-15 20:44
7楼
编辑
引用
管理
bubugao3000
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR
06-10-20 16:08
8楼
编辑
引用
管理
yyjjjmmm
这样可以吗?我这里有FX0S-14MR不知道能不能按照你的方法做根电缆呢?
06-10-22 13:03
9楼
管理
ytleader
该帖内容不符合相关规定!
06-11-04 18:35
上一页
下一页
工控新闻
12分钟下线一台工业机器人 成都打造人工智能产业高地
霍尼韦尔科技公布2026年第二季度业绩
智元创新已启动赴港上市流程 2025年通用人形机器人出货量超5100台
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
基于XWorld工业世界模型的异常因果链路智能追溯
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
机器人产业链加速搭建再制造循环利用体系
更多新闻资讯