主题:plc问题,本人菜鸟,请高手指点

点击:1372 回复:8

附件
plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,
程序输入后,将PLC开关推到RUN,
按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)
本人确定程序正确,请高手指点为什么???
06-10-07 18:21
是不是你的程序搞错了,
  还有,,你那停止 怎么要用个常闭按钮呢?
06-10-07 19:23
程序里是常闭点,用于停止。
06-10-07 21:37
说你程序有问题吧,程序里是常闭则外部要用常开来用于停止.
06-10-08 02:58
程序贴过来看一下;
06-10-08 08:36
帖出来看看
06-10-08 08:43
4楼说的是啊,停止按钮换成常开就可以了
06-10-08 12:42
7楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-08 17:11
LD   X000
OR   Y000
ANI   X002
ANI   Y001
OUT   Y000
LD      X001
OR      Y001
ANI     X002
ANI     Y000
OUT    Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
06-10-08 21:38