主题:step 7 中有打不开的功能块,但有的可以打开,请高手指点一二!
点击:1003 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
snake0878
前阵子打开step7,告之打不开程序,大概意思是说找不到服务什么的.于是格式化硬盘,重装系统.再装step7.一切OK以后,打开一个过去曾都能打开的程序,但有的功能块却打不开,一打开CPU就在于100%.后提示关闭"An unternal OLE error occurred"也不知是何意思,还请高手解答.谢了!
06-09-30 14:06
1楼
编辑
引用
管理
snake0878
没有高手能解答这个难题吗?我找到问题所在,但是没办法解决!
前几日,我把系统又改回英文状态,就是解决1324问题的那种方法,控制面板---区域---改成英文状态.就能打开所有的功能块了,不知道是为什么?可能是某个补丁没打好,或是授权没有装好.