主题:初学请教问题
点击:2110 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhuzhiyuna4
刚才在论坛里看到一帖子,讨论的是接近开关问题,我是个设备维护,说来惭愧,经常更换,却不知道那接近开关是如何接到PLC上的,确切说是那开关是三根线分别接到什么地方,有X0,有COM端,请问三菱FX1N的COM端是多少伏?24伏吗?还有哪个呀!如果我想此接近开关常开是短接哪两根线呢??
06-09-25 16:56
1楼
编辑
引用
管理
zhuzhiyuna4
真的不明白,还请高人指点一二!!!
06-09-25 16:57
2楼
编辑
引用
管理
流客
接近开关(NPN型)的三根线:一根接24V,一根接0V,一根接PLC输入。24V同时接到PLC的24V端子上。(是说用外接24V电源的情况)
如果用PLC本身的24V电源则(接近开关为NPN型):24V接接近开关的电源,24V的COM接接近开关的电源负。接近开关的输出线直接接PLC的输入。
最后修改:
2006-9-25 17:52:53
06-09-25 17:49
3楼
编辑
引用
管理
zhuzhiyuna4
感谢中.
明白了
那短接到底是接哪两个线呢
06-09-25 18:17
4楼
编辑
引用
管理
hncdld
短接24V和PLC输入的那根线就可以了,也就是输入到X0-X........的那根线,COM不管它
06-09-30 16:21
5楼
编辑
引用
管理
zhong1946
回复"如果我想此接近开关常开是短接哪两根线呢?",有的接近开关有4根线的.不知你的是不是那一种?
06-10-19 16:22
6楼
编辑
引用
管理
zhuzhiyuna4
有四根线,就是类似区域感应的那种!