主题:请教IFIX问题!
点击:3205 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
sqscc2712
请教:哪位高手能告诉我,IFIX读PLC中的模拟量,如何将变量转换成实际值,
如温度信号变送器是4-20MA,对应-50~50度!
最后修改:
2006-9-25 14:44:09
06-09-25 14:14
1楼
编辑
引用
管理
zyr1119
哪里有ifix3.5下载
06-09-25 22:24
2楼
编辑
引用
管理
心情
在变量属性里加工程变换
06-09-26 08:55
3楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
想问下,楼上的这样了就可以了吗
06-09-26 09:04
4楼
编辑
引用
管理
心情
试一下
06-09-26 09:17
5楼
编辑
引用
管理
sqscc2712
请问,就是在工程单位里设置温度上下限吗?
06-09-26 16:08
6楼
管理
cnauto
该帖内容不符合相关规定!
06-11-03 11:05
7楼
编辑
引用
管理
tjtbh
在信号条件里.0-255的设8AL,0-4095设12AL,0-32767的设15AL,0-65536设Lin,然后在标签的工程量里写好上下限
06-11-06 02:29
8楼
编辑
引用
管理
sqscc2712
谢谢指教!
06-11-09 14:59
9楼
编辑
引用
管理
mayi114
我这里有iFix 3.0 3.5 4.0,可供学习使用